对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。
翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。
规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?
通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。
以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句请重新寻找最不利点处喷头位置(地形高、离水源远、流量需求量大三个因素)。
否则计算出来的值偏小,在某些喷头布置不太密的地方回出现喷水强度不足的情况。
建议末段4个喷头的平均流量按喷头的最大保护面积计算。
即在6L/(min*m2),单个喷头的保护面积按12.5m2考虑
怎流量为6*12.5*0.85=63.75L/min
此时算出压力可为0.064MPa,合6.4米,计算一般取7米,这也是很多设计院选直接7米做为经验值的由来。
回复 举报
楼主你对喷头工作压力理解完全错误了,决定灭火的因素是,响应时间、喷头流量、动作温度,规范所有的措施都是围绕这三个因素执行。0.05MPa是为了配合水箱的高度,计算取的是喷头的正常压力,只有保证正常压力才能保证一定的单位面积出水量。
喷头正确的个数是13个。26个太多了又不是水帘洞。
回复 举报