土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?

喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?

发布于:2011-05-06 23:32:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。
翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。
规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?
通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。
以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 白天要觉觉
    LZ 所选喷头布置过密。虽然喷头位于配水末端,但由于用水量太小,很可能不是最不利点。
    请重新寻找最不利点处喷头位置(地形高、离水源远、流量需求量大三个因素)。
    否则计算出来的值偏小,在某些喷头布置不太密的地方回出现喷水强度不足的情况。
    建议末段4个喷头的平均流量按喷头的最大保护面积计算。
    即在6L/(min*m2),单个喷头的保护面积按12.5m2考虑
    怎流量为6*12.5*0.85=63.75L/min
    此时算出压力可为0.064MPa,合6.4米,计算一般取7米,这也是很多设计院选直接7米做为经验值的由来。
    2011-08-07 03:19:07

    回复 举报
    赞同2
  • sadone
    sadone 板凳
    我知道怎么算,但这里说不清,规范和36块钱的书上面的做法都是抄袭别人的,想知道怎么算还要追溯根源。你们单位的做法是错误的,不过这也正常,现在设计院菜逼多如牛毛。
    楼主你对喷头工作压力理解完全错误了,决定灭火的因素是,响应时间、喷头流量、动作温度,规范所有的措施都是围绕这三个因素执行。0.05MPa是为了配合水箱的高度,计算取的是喷头的正常压力,只有保证正常压力才能保证一定的单位面积出水量。
    喷头正确的个数是13个。26个太多了又不是水帘洞。
    2011-05-08 21:38:08

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【实际问题】消防水池与水泵房的设计问题

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答

回帖成功

经验值 +10