土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?

喷淋最不利点处喷头的压力应该如何计算?

发布于:2011-05-06 23:32:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。
翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。
规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?
通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。
以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • class247
    class247 沙发
    没人帮忙解答一下吗?
    2011-05-08 20:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 706 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【实际问题】消防水池与水泵房的设计问题

遇到一个消防水池的设置问题,现消防水池要设在室外池底标高-4米,消防泵房设在建筑内,泵房地面标高-10米,有大侠做过类似这种水池比泵房高的吗,水泵怎么吸水,这么做有没有问题,盼望论坛里高手解答

回帖成功

经验值 +10