对于喷淋的计算,我一直是稀里糊涂的。这次想彻底搞明白它。
翻了教材、规范和措施,但是对于最不利点处喷头压力这块还是不明白,请懂的朋友指点一下。
规范上说,喷头的工作压力为0.1MPa,且不能小于0.05MPa。问了一下我们院的同事,他们计算时好多时候是按0.07Mpa算的,我想知道这个0.07是怎么得到的?还是就是个经验值?如果是个经验值,那喷头的压力有什么好的计算方法吗?
通过这几天的学习,我觉得应该这么计算,可是总感觉这个方法有不妥。
以我所画的某个图为例,中危1级,作用面积内(160平方)共有26个喷头,最不利点处的4个喷头构成一个正方形,喷头间距均为2.4m,四个喷头所围成正方形的面积为2.4×2.4=5.76平方米,所围成的面积内喷水量为:5.76×6=34.56L/min,根据我对《建筑给水排水工程设计计算》中第149页的理解,这个34.56L/min可以看作一个喷头的出水量。根据公式q=K根号下10P得到压力P约为0.02MPa,小于0.05MPa,故选取0.05MPa。不知道这样计算是否正确?
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报