小弟想请教高手,目前项目上是65+110+65的悬浇梁桥,做到3#块顶板钢筋时,腹板及底板模板和波纹管已安装好,但腹板束中下一块需要张拉的F4管道中心距底板高度(非喇叭口,中间伸出来的那一束),高边应为3.7m,低边应为3.54m,检查中发现四个腹板角,一对角线F4高度尺寸出现错误,高边距离底板为3.2m,低边距离底板为3m,波纹管距底板高度往下偏大50cm左右;问题是3#块钢筋及模板、波纹管都安装好,让施工队整改,他们的技术负责人说整体受力并无大碍,我想请教高手,这个问题对悬浇梁整体受力影响大不大,会不会有质量事故隐患?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句如果是中间那一束就没是
因为这一束主要是受剪力的 因为3号段是负弯矩段 因该没事
回复 举报
如果是中间那一束就没是
因为这一束主要是受剪力的 因为3号段是负弯矩段 因该没事
回复 举报