土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】反向无功过高是什么原因啊?
电业局告知反向无功过高,要罚款是怎么造成的呢?是过度补偿吗?怎么可以测出来呢?

全部回答(29 )

  • xyedm
    偶先谢谢各位老师了。
    2011-05-29 20:25:29 来自 PC 评论 举报
  • caihaifeng90
    这个问题肯定是产生过补了。上面好多人都说了,单台投切电容容量过大了。解决方法嘛,就是减少单台电容补偿容量。还有个可能就是补偿控制器出问题了,出现乱投或是线路接错。但是你那要是直接手动投切的话,那么就是你们误操作了。投切的电容太多了。让管这个的根据功率因数表来投切啊,2个小时的样子去看下。当然这是很不方便的
    你要是想知道是不是过补,你可以看下功率因素表,至于你说的设的0.97的话,就看你们那供电局对你们的要求是多少。这些都是根据不同行业,不同地域所限制规定的。
    2011-05-22 16:51:22 来自 PC 评论 举报