土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ HY5WS和HY5WZ你都用在哪里?~~

HY5WS和HY5WZ你都用在哪里?~~

发布于:2006-04-29 15:59:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这个问题可能都讨论烂了,但终究没有一个标准答案。从用途上看:

配电型避雷器HY5WS:保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变、电缆头等有关配电设备免受大气和操作过电压损坏。
电站型避雷器HY5WZ:保护发电厂、变电所中交流电器设备免受大气过电压和操作过电压的损坏。

按以上讲,开关柜中应该用S型,那么Z型用在哪里?

有的按进线用Z型,除电机、电容外的馈出用S型,我自己认为有道理。

有的则相反,但也一直这么用。至于为什么,都说以前流传下来的就怎么用。

你是怎么用的呢?说下道理。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen
    请参照附件的文献
    说明:S型只能用于配电站所内的10KV等级的配电线路,母线设备和主变10KV侧断路器均应配置Z型
    2006-04-30 10:28:30

    回复 举报
    赞同1
  • thw19728
    thw19728 板凳
    真是好,配电型和电站型我也不知道怎用用
    2009-02-13 16:42:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 581 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调查:这里的朋友大家都主要是做哪方面的?

这里的朋友,大家都主要是做成套哪方面工作的?有多少结构工程师呢?或其他?!

回帖成功

经验值 +10