110kV单芯电缆在空气中品字形紧挨敷设,可以减少土建工程量,但是一相击穿会影响其他相。是否提倡在空气中品字形紧挨敷设?同样,土壤中品字形紧挨直埋也可以减少土建工程量,一相击穿会影响其他相,且载流量比有间距直埋小(软件计算结果)。
发布于
2011-05-14 09:18:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
一般110KV高压电缆不宜直埋,就是为了减小投资也是加保护管埋地!
110KV高压电缆一般都是单芯电缆,单芯电缆周围存在电流产生的磁场,三根成品字形能减小品字形外的磁场,三根电缆紧靠会使电缆的热量散发变差,规范要求拉开一定距离,最小距离是电缆外径(也就是放三根电缆的位置放二根)。
2011-09-24 10:27:24
来自 PC
评论
举报
dzl741210
一相击穿会影响供电,其他相不会击穿
2011-09-23 22:06:23
来自 PC
评论
举报