输变电工程
\
【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
【求教】控制柜内铜排怎么这么热啊?
额定运行时,温度能到110°~~,怎么回事?
电流额定720安培,
接触器ABB,AF750-3
发布于
2011-05-23 14:35:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
chql818
停电测一下回路电阻,是不是大很多?分段测试,看看究竟是线路的哪点电阻大,引起发热。
2011-05-30 17:03:30
来自 PC
评论
举报
aaabsss
先检查螺栓是否紧固,在检查铜排是否达标.
2011-05-30 08:40:30
来自 PC
评论
举报