正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(18 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
一用户变电站,10KV单母线分段接线,开关柜双列布置,分段联络柜之间采用母线桥连接和电缆连接,各有何优缺点?电流不大,500A左右。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句2。目前造成切换时开关跳闸,主要是过流整定没有配合。母联自投后,如果原来的负荷没有处理好,没有断开,得电后会全部机群(负荷)同时起动,会产生很大的冲击电流,导致开关跳闸全停电。因此一定要校核自投后的负荷,进线及母联开关的过流整定必须能躲开。如果躲不开,只能采用分批自起动的方法,自投后分成若干批,把负荷分批投入,以减少电流冲击。
回复 举报
回复 举报