【求助】变压器柜门电磁锁,装还是不装,纠结?
【求助】变压器柜门电磁锁,装还是不装,纠结?
干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?
现在的意见分成两派
1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。
2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。
大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
发布于
2011-05-28 06:25:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(59 )
lancia197
有一种相对安全可靠的机械程序锁联锁方案如下:
1.在6KV小车上安装一把机械锁程序锁,用来锁定小车在试验位置。
2.在400V断路器上安装一把机械锁,用来锁定400V断路器在试验位置。
3.当6KV和400V柜子被锁定在试验位置时,可以拔出两把钥匙。
4.把从高低压侧拔出的两把钥匙插在钥匙交换盒上,交换出两把钥匙。
5.用交换出的钥匙打开干式变高低压侧柜门
纯机械结构完全不用接线。而且每个钥匙及对应的锁头编码都唯一,还能排除走错带电间隔的隐患。大家可以探讨一下是否可行。
2015-03-20 09:15:20
来自 PC
评论
举报
seczj
各个地方验收都不一样,加上去那是最好的了!关键要看设计图纸,一切以设计图纸为准。因为设计图是经过供电局审核的。
2012-02-03 14:43:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lampard2011
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
117
回复
108
粉丝
7
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 382 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(59 )
