【请教】ADSS光缆可以从杆塔上下来直接进入室内吗?

发布于:2011-05-31 08:01:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一个流域梯级水电站,电站间架设了24芯自承式光缆,型号是GYFTCY,光缆已经架到站外开关站杆塔上,可以直接拉进厂房内熔接然后接通信设备吗?
通信设备厂家人说,ADSS光缆从杆塔上下来不能直接进室内,需要用室外光缆续接盒,续接后的电缆再进入站内使用,是这样的吗?如果是,为什么这样呢?
而与杆塔上下来的光缆续接的同样要采用非金属光缆,这与直接进入室内我觉得是没有区别的,为何要多此一举,多了好多工程量呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cdgjd
    cdgjd 沙发
    自承式光缆的承力结构如果有金属部分,则需要分接,或者入站段把金属承力部分剥离后导入。避免雷击或者线路事故过电压对站内通信及二次设计的影响。
    2015-02-14 05:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • cdgjd
    cdgjd 板凳
    电力系统光纤通信设计上ADSS光缆是可以作为导引光缆用的,如果光纤不需要分接的情况下,ADSS光缆可以直接入站。入站段建议套PVC管保护。
    2015-02-14 05:31:14

    回复 举报
    赞同0