土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
【请问】接地防腐用的焊接处沥青涂多厚?
【请问】接地防腐用的焊接处沥青涂多厚?
哪位知道接地施工防腐用的焊接处沥青涂多少厚度为宜啊,老外要求指出涂多厚,查不到相关资料,是否盖住焊痕就好
发布于
2011-06-01 14:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
淮岸听风
呵,通常就是刷那么两下,把原色盖住。具体厚度不知道,也没法检查吧。
2011-06-07 10:09:07
来自 PC
评论
举报
ming0330
在实际做时,第一遍用刷子刷到看不到原痕迹,再刷第二遍看不到第一遍痕迹,就可以达到要求了!
2011-06-06 15:24:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zzbrd
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
41
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 606 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )