土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 通气立管的问题

通气立管的问题

发布于:2006-05-10 12:32:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
医院3层楼的房子,排水立管DN75,就在1楼和2楼各接了一个洗手盆,需要伸顶通气吗?
可以不伸顶通气直接在1楼接2楼排水管的上面安个堵头封了不?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    可以不通气,直接排放即可。。。。。。。。
    2006-05-10 13:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • jianyh
    jianyh 板凳
    计算一下流量!!如果满足的话。可以按你那们做。但一般要求底层单独排放,要普通伸顶通气。
    我做过一个别墅就没通气!!,底层也没单独排放!!!(不过审图上没提,但总工讲了好几天)
    2006-05-10 12:38:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1317 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁做过8万立米的露天水池!

请教高人,谁做过8万立米的水池。应该注意什么?清淤如何解决?

回帖成功

经验值 +10