土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 探讨:关于市政排水管道基础选择及地基处理...

探讨:关于市政排水管道基础选择及地基处理...

发布于:2003-03-19 12:51:19 来自:给排水工程/市政给排水 54 10198 [复制转发]
各位好:
本人在做一段7公里左右重力污水管,管径D1000~1200,钢筋混凝土管,埋深在3~5米间,地段地质情况比较差,有大部分路段是软土地基,从上到下依次为填土、粘土、淤泥质粘土、淤泥,深有近20米,容许承载力为65~40kPa,地下水位埋深在0.4~1.2米,大部分在0.6米左右。
现计划采用135及180度钢筋混凝土带形基础。
不知各位有经验的同行对这种软土情形下的基础地基处理有什么好的方法,探讨一下。

全部回复(54)

只看楼主 我来说两句
  • wangxi1970
    wangxi1970 沙发
    to 竹松:能否详细说明一下,在哪种地基情况下可用,哪种不可用呢?
    to jerry: 不知道大口径螺旋缠绕管的工程实例哪里有。
    to wbd: 正因为基础很重要,所以才想搞得透一些,不知你是哪的?我QQ46318188
    2003-03-26 15:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • wangxi1970
    wangxi1970 板凳
    感激竹松的回贴
    柔性接口肯定是要的,我用钢筋混凝土基础,垫层做三层处理:⑴厚250mm水泥稳定碎石层;⑵厚300mm块石垫层;⑶厚100mmC10素砼垫层。以你的经验对以上软基能行吗?另:你说的那些关于软基处理的文献不知在什么地方能找到,还希望能告知。
    2003-03-20 18:21:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(54条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.25 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帖子名称为空的旧论坛帖子!

各位大侠,我在一个项目中想用耗氧速率(或叫呼吸速率)来表征活性污泥的活性,但是一直找不到相关的标准测试方法。希望有做过类似工作的朋友帮忙。另外还请告知相关的设备,如呼吸器什么的,那个公司的比较好。谢谢!!xuemin-li@163.com,QQ:21564114.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10