1:面积长4.25米寛3.4米高2.3米
2:冷藏机组为单相TFH45242台(泰康)R22
3:库内为铝排管2个
现在有几个问题求助:1:刚装好用了10几天一切正常后来因为噪声大移机,移机前-13度打到-19只需30分钟移机后需要1个小时+,什么高压低压多少我不知道,安装人员好像也没测量工具(只有一个氨表和一个量电流的)通知他们搞了几次都未能凑效
2:其中一台机组在启动时的20秒压缩机发出拖拉机的声音启动后正常,拆开线盒发现电容漏油,拿另外一台的电容换上还是一样
3:后来叫厂家寄来电容2个(1黑1白)换上运行20几分钟再次停机且空气开关跳闸,现在一开机就跳闸怀疑压缩机短路
4:现在一台机组运行4个小时温度还在-15打不下来(以前也试过单台运行-14到-19只要50分钟)膨胀阀已调了多次还是如此。怀疑是空气抽不够或氨太少。
哪位前辈能帮我分析分析及解决方案,此事已纠结2个多月了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句泰康的声音很小的,那么小的压缩机能有多大的声音,你的电容爆了,应该是压缩机的原因,可能是油不够多导致运作的时候电流偏大,时间长了就爆了,在这样搞就要他换压缩机,分明是压缩机的效率达不到!
回复 举报