请教各位高手:空调为水冷螺杆式机组。使用5年了。现在突然出现了加载不畅的毛病。开机后,从0加载到到025%、50%都很顺利,但从50%到75%有时需要一个小时才能上去,有时半天也加载不上,屏幕上显示100%负荷,但运行电流还是50%负荷的电流,请教各位,向这种情况怎么处理啊,谢谢啊1!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句不同的工作条件,多流路加分液头,是简便的方法。
毕竟为了保证换热效率。
如果换热效率保证,则不加。有些小型分体机采用。
但另外要注意做冷暖机,因部分流道换热不良,会使风口温度分布不良。
回复 举报