土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教6kw蒸发器是否需设分液头

请教6kw蒸发器是否需设分液头

发布于:2011-06-13 17:33:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
求助
室内风冷蒸发器
空调工况
制冷量6KW风冷内机的蒸发器
换热管Φ9.52*0.35内螺纹,1排36孔。片型为波纹亲水铝箔,片距2.0mm,片厚0.15。总换热面积15.3m2。
蒸发器进出口分为4路,4进4出
出口我设计了集管,总汇管和压机尺寸一致来连接
蒸发器进口为3/8'
各位比较有经验的前辈
此膨胀阀后用设计分配器及4路毛细管吗?

还是也用个分配管分4路即可?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aw100
    aw100 沙发
    对于柜机,加分液头比较好。
    不同的工作条件,多流路加分液头,是简便的方法。
    毕竟为了保证换热效率。
    如果换热效率保证,则不加。有些小型分体机采用。
    但另外要注意做冷暖机,因部分流道换热不良,会使风口温度分布不良。
    2011-06-30 17:15:30

    回复 举报
    赞同0
  • p785166503
    p785166503 板凳
    15.3平米没必要分4进4出。2-3路就可以。可以用楼上的说的裤型三通。
    2011-06-30 11:01:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于压缩机加载不畅的原因!!

请教各位高手:空调为水冷螺杆式机组。使用5年了。现在突然出现了加载不畅的毛病。开机后,从0加载到到025%、50%都很顺利,但从50%到75%有时需要一个小时才能上去,有时半天也加载不上,屏幕上显示100%负荷,但运行电流还是50%负荷的电流,请教各位,向这种情况怎么处理啊,谢谢啊1!!

回帖成功

经验值 +10