近年来,一些高档住宅区在设计时开始加入中央吸尘系统,由于施工单位对其的陌生,使施工中出现许多问题.比如,对于暗敷于楼板内的管道,本人发现有的单位敷设于现浇混凝土楼板内,有的敷设于楼板于地板砖之间.由于吸尘系统的管径比较大,敷设在楼板中,破坏结构强度;敷设在楼板于地板砖之间,造成地板砖空鼓.
都不尽如人意,希望有经验的同道交流一下.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wentaoyinyue
    wentaoyinyue 沙发
    呵呵,不行就架到吊顶内不就好了吗。。。。。。其实在老多工程上我都做过的。
    2008-03-24 13:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • zhihua_007
    zhihua_007 板凳
    俺做这行有几年了,安装方式有两种:1,在地板内安装(需要经过设计院审核,即在管道敷设的位置 增设加强筋防止开裂’结构稳固).2,墙体和吊顶内安装,(墙体下50管,主要是各吸尘口和主机接口的立管).各总方法均有利弊,有兴趣的可以交流一下,鄙人qq353628464,或zhihua_007@126.com
    2006-08-21 11:55:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多