土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震设计框架梁的纵向主筋

抗震设计框架梁的纵向主筋

发布于:2011-06-22 16:04:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,纵向受拉钢筋的配筋百分率,应不大于2.5% ,且不应小于最小配筋率。
2,一、二级框架梁,贯通梁全跨的上部和下部钢筋截面面积,不应小于梁上部和下部纵向钢筋中较大截面面积的1/4
3,梁截面上部和下部至少应各配两根贯通梁全跨的钢筋,钢筋直径:
一二级框架梁不小于14mm
三四级框架梁不小于12mm
  • jiegouxiaosheng
    新规范好像 是 不宜大于2.5%
    2011-06-24 09:32:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一二级抗震钢筋强屈比和屈强比

混凝土结构工程施工质量验收规范里说:对一二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.可是送了多组都很难达到,更换其他厂家材料也不行,怎么办?

回帖成功

经验值 +10