正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
阅读下一篇
实验室3P系统,工况室内干湿球:7/6,冷凝器水冷。。。实验运行一段时间后,压机整个基本上都结了厚厚的霜,都快成冰了。。室内蒸发器从膨胀阀后到整个蒸发器结霜严重。。。。我分析着:压机结霜严重,应该制冷剂加多了,但是膨胀阀后就结霜,这不又说明制冷剂少了吗。。。有点矛盾。不明白 为什么???最后找问题,蒸发器分两路膨胀阀,发现其中一路热力膨胀阀的调节旋杆全开。。关小后问题会解决,都不结霜了。。。不明白为什么。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句