1.关于减压孔板大小的规范要求:不应小于设置管段管径的30%,且不应小于20mm
2.减压孔板的计算式参加附件图集的74页
其中流速根据喷淋系统管道的流量和管径计算得出,孔板后需要压力根据计算得出,规范8.0.5也有要求,轻危险和中危险级场所各配水管入口压力不宜大于0.40MPA。但是有些地方可能有超的情况,一般状况可以根据这个设定孔板后压力,根据孔板前后压力差,计算得出公式中的减压孔板局部阻力系数,查规范附录可以得出,也可通过公式计算得出。
3.在此说明一下,手册中也有关于减压孔板的计算,经过同事讨论,觉得根据手册选择有一定的问题,是因为手册关于减压孔板的水头损失表是在假定水流通过减压孔板后的流速为1m/s时计算得出的,所以要注意修正。
简化例题:
中危险8l/s,保护面积160m2,喷淋管道为DN150
计算的出大概流量取30l/s(要求细致可精准计算),通过流量和管径得出流速为V=1.70m/s
加入孔板前压力为0.8MPA。孔板后按最大取值0.4MPA,H=0.8-0.4=0.4MPA
计算得出减压孔板局部阻力系数=271,根据规范附表,取值为0.32,计算可得出减压孔板孔径为48,不小于1的要求。
该过程仅供参考