土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 这样做能达到一百级么?

这样做能达到一百级么?

发布于:2006-05-19 11:42:19 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
前些天出差,检测了一个洁净室.设计为百级,实测:

出风口20CM处0.5微米为200个以下,
工作面0.5微米为5000个以下,

无法达到设计要求.

以下是洁净室的做法示意图,点击可放大





现场条件:

1  周边为普通舒适性送风,由于设备排风大,实际车间为负压

2  围护为彩钢板,可能是本地的装饰工程做的,墙与墙,墙与顶,连接处有缝隙,设备排风管穿顶板以处没处理,缝隙较大,小母指可穿.

3  房间生产设备有铁锈,操作用的桌,凳是木头,陈旧.

现做法.在操作区做一个洁净棚,高1.8M,设备上方及人员上方布FFU,洁净棚用垂帘围起来,垂帘底部离地面400MM,做为回风区域.




我们去做了测试,洁净棚工作区无法达到设计要求(100级).请大家出谋划策,怎么改.前提条件是:

1 业主不想投钱把周边区域做成洁净区

2 生产设备不可以有改进.


2006051910590145.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ylf5458914
    ylf5458914 沙发
    只能算是做个超净工作台,最好是水平层流,这样把检测探头对着高效,按你的距离,我想达到百级的洁净度和风速是没问题的.
    2006-06-09 23:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • navy315
    navy315 板凳
    现场条件没有一条件符合百级无尘室的基本要求,所以楼主即使做了层流罩还是行不通的,
    治标必先治本,建议把设备先作处理后再考虑做无尘室吧..
    2006-06-05 17:55:05

    回复 举报
    赞同0