土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓栓口距地面高度到底是多少呢?

室内消火栓栓口距地面高度到底是多少呢?

发布于:2011-06-30 08:59:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:7.4.5 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。《高层民用建筑设计防火规范》规定,7.4.6.4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。我们在设计酒店的时候设置了一个150mm的地台,室内消火栓栓口高度就高了,要是按照高规就一定要1.1m,达不到要求,我该怎么处理呢?请大家帮帮忙啊!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 水之源
    水之源 沙发
    注意用词:是 “宜” 为1.1米
    又不是强制要求,应该没问题
    2011-12-13 21:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangchanf
    wangchanf 板凳
    《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.3.4第3条已非常明确,栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,:)
    2011-12-13 17:11:13

    回复 举报
    赞同0