正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 619 人订阅
阅读下一篇
如图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句SK11=SK66*Sktr/(SK66+Sktr)=500*133.33/(500+133.33)=105.26MVA
ΔU=11kV*2000kvar/105.26MVA=209V
回复 举报
下面那个好人写得,看是看懂啦,嗯,比我考虑周全哦,变压器功率损耗也考虑了哦,算出了实际的功率因数。不过呢,我更想知道,由此而引起的电压变化量,所以才问二次侧母线处的短路容量怎么算得呢。劳烦啦~
回复 举报