如图所示啦,可能看不清楚哦,我再罗嗦一下哦,一次侧Us=66kV,Sk=500MVA,变压器ST=10MVA,Uk%=7.5%,二次侧U=11kV,P=5000kW,待投电容器Q=2000kvar。投入电容器Q后电压变化△U=U×Q/Sk’,式中Sk’为11kV母线处的短路容量(变压器和系统折算到11kV侧的),具体怎么计算的,偶晕~~公式最好都捎带上啊,先谢谢咯^_^
(先说下结果△U=209V)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 9999-gg
    9999-gg 沙发
    Sktr=Sn/z=10MVA/0.075=133.33MVA
    SK11=SK66*Sktr/(SK66+Sktr)=500*133.33/(500+133.33)=105.26MVA
    ΔU=11kV*2000kvar/105.26MVA=209V
    2008-11-05 10:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • piaopiaohu
    piaopiaohu 板凳
    哦,转好了啊,我现在知道它算是输电的,就当串门啦。谢谢转贴啊,辛苦啦~
    下面那个好人写得,看是看懂啦,嗯,比我考虑周全哦,变压器功率损耗也考虑了哦,算出了实际的功率因数。不过呢,我更想知道,由此而引起的电压变化量,所以才问二次侧母线处的短路容量怎么算得呢。劳烦啦~
    2006-05-23 09:16:23