土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】螺杆机声音异常是何原因?

【请教】螺杆机声音异常是何原因?

发布于:2011-07-06 21:47:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台变频双极螺杆机,其中一台声音有异常,油压,油位油温均正常,回气排气压力正常,但排气温度报警.中压偏高.油过滤器也换过。冷凝水也换过。报故障有四条,其中有两条油冷却不足,供油不足.
个人觉得是供油不足导致声音异常,排升高。。。请问给位大虾该如何解决?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • godbyu
    godbyu 沙发
    是不是液击啊?

    没有过热度?
    2011-07-24 20:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • lp822711
    lp822711 板凳
    1,此压缩机的远动部件长期等不到合适的温度。
    2.供油系统是否合理或者是顺畅。
    以上这两点是导致压缩机的噪音变大。此声音估计是不会降下去了。
    2011-07-13 12:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多