土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套的朋友看看这张低压系统图

成套的朋友看看这张低压系统图

发布于:2006-05-24 12:18:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1,N,PE母排(PEN母排)未画,化工业不能讲特殊阿;
2,变压器参数标注不完整,阻抗电压漏写,很重的参数;
3,SPD是否带了短路保护,不得而知;
4,TN-S系统变压器低压侧总开关没必要用4极断路器吧,这里能确保N,PE母排(PEN母排)的零电位;
5,变压器低压侧总开关带了短延时吗?
6,电容补偿柜使用断路器保护?本站讨论过的。

1148444307733.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • xhmred
    xhmred 沙发
    大家都是打工的,别太认真.领会精神.
    2009-08-07 14:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • fan627
    fan627 板凳
    对应的平面图柜子尺寸不一致。怪了。
    2009-08-07 09:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变外壳的选用(非金属箱变)

现在常用的箱变外壳有好几种,不锈钢,彩钢板,非金属。 这几种箱变外壳不知大家觉得哪一种比较好。

回帖成功

经验值 +10