土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 谷轮活塞压缩机阀片进入曲轴箱

谷轮活塞压缩机阀片进入曲轴箱

发布于:2011-07-10 15:25:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
台谷轮活塞双级制冷压缩机,冻干机上用的,最近在高压阀和低压阀处声音异常,好像有哒哒哒的敲击声,把低压,中压,高压缸盖都拆开来看后发现在中压处一个阀片断成了三片,但是只找到两片,还有一片没找到,不知跑哪里去了,估计到曲轴箱去了。换好阀片,开机后一切正常。请帮我分析一下没找到的那片阀片会到机器的那里,对压缩机有没有影响。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zymbxd
    zymbxd 沙发
    断了的阀片大约有10mm*10mm大小,能跑到冷凝器里去?为啥不会到曲轴箱里呢?想不明白。
    如果跑到冷凝器里去是否会随着制冷剂跑到干燥过滤器那里,换干燥过滤器的时候应该能出来吧??
    2011-07-11 09:14:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新买美的空调问题!!!!

我的店铺买了台美的空调,现在制冷效果一直都不好,打电话美的售后,人是有过来,但是过的人说要去找帮我安装的那个公司,然后 我打电话给卖我空调那个人,他又说这个是售后问题,我就跟皮球一样踢来踢去的。总是说了 那个这个问题,也说了可能是隔热不好 ,我也按照他说的意思做了,还是没有效果。哎无语了,我装的那个型号有点像中央空调那样出风口那种,一台是2匹 的一台是3匹 。 昨天晚上有个售后的过来了,测了下室内的温度是26度,外机是53度,另外一台外机的温度46度,他还说最佳的温度是35左右,是最好的 。还说了,外机得散热效果不好,所以才这样,外机温度过高了就停了保护了。因为是店面,外机没有地方装,只能在店面的门口上面,还建议我说,装个冷水雾化在外机那,自动监控,温度一达到你设定的温度,雾化就开起来,让外机降温,还建议我在室内装2个风扇,让室内的风运转起来,这样就带动冷气,我的出风口是在装在吊顶上的,他说冷气都在上面,所以人在下面会感觉热

回帖成功

经验值 +10