土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教R404a

请教R404a

发布于:2011-07-10 23:59:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一个四门冰柜,压缩机为SC21CL,温控显示-12度的时候,低压压力表为1.9Mp,结不满霜,电流在5安左右,请教一下这是什么问题?
为什么会结不满霜呢?SC21CL运行电流多大,我的在5安了,是不是电流太大了。请问一下R404a在临近-18度停机前的压力大概为多少啊?急,希望师傅们多多指教!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chhubi
    chhubi 沙发
    你说在-12时低压为1.9MP打字打错了的是0.19MP,我试过放一点但是会有一段霜又化了,只有再加氟霜才会往下结霜,可是现在电流已经5安左右了,再加氟电流也会跟着再加大的》请问一下为什么低压要加这么高才会继续结霜,而且电流这么高呢??这怎么解决才好??谢谢!
    2011-07-12 02:55:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有疑问请教大家

前几天测试客户委托的一片平行流冷凝器的时候发现空气侧能力和制冷剂侧能力差的比较大(空气侧6000w制冷剂侧4000),客户要求的出口过冷度是5℃后来通过调整过冷度到7℃的时候空气侧和制冷剂侧的能力基本上持平(空气侧6000w制冷剂侧5978w)请教大家这是什么原因呢?

回帖成功

经验值 +10