污水处理厂有一条水泥明渠,宽2米,高1米,直流段足够,为配合超声波流量计的使用,需要设计一块堰板,日常水量是5000T/H,各位大侠给帮帮忙哈!!
发布于
2003-04-16 12:56:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jueyuanti
使用的流量计没有说明有何特别要求,只要求水位平缓,也就是说和其他超声波流量计一样的要求.需要设计的堰板高度和使得水位抬升后水头的高度之和不能高过1米.还得考虑这块堰板的配筋或者说强度,不然,可能会被比较大的水流冲击断裂.小弟实在是不明白.我不是你们的同行,不懂你们的专业啊!
2003-04-17 14:55:17
来自 PC
评论
举报
jueyuanti
使用的流量计没有说明有何特别要求,只要求水位平缓,也就是说和其他超声波流量计一样的要求.需要设计的堰板高度和使得水位抬升后水头的高度之和不能高过1米.还得考虑这块堰板的配筋或者说强度,不然,可能会被比较大的水流冲击断裂.小弟实在是不明白.我不是你们的同行,不懂你们的专业啊!