土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙顶暗梁的设置-来自工程现场对结构师的疑问

地下室外墙顶暗梁的设置-来自工程现场对结构师的疑问

发布于:2006-05-27 00:15:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我做的一个工程中,设计图纸中未交代是否地下室外墙(墙厚为400)顶设置暗梁,后提出图纸疑问,答疑会上,设计院的结构师增设400*800的暗梁,是否象这种地下室外墙顶必须设置暗梁?后我又提问墙顶竖向筋如何锚固,是从板底开始算起,还是从暗梁底开始算呢,答曰从顶板底算起,我查了03G101-1上,无暗梁时是从板底算,但对有暗梁的情况未表,我不明白了,请高手明示,到底该如何处理?
另外,图纸上的锚固做法与一般做法也不一样.一般多是墙竖筋内外都向板打弯,这里是外筋向板一个锚固,里筋向反方向打弯至墙外侧.这样的设计对不对.欢迎高手指点,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • shijianneu
    shijianneu 沙发

    上部结构是纯框架,加一个地下室,能用框剪的要求来设置吗?
    2006-05-27 14:29:27

    回复 举报
    赞同0
  • shijianneu
    shijianneu 板凳

    墙板混凝土强度等级是不是一样?
    墙为C35,板为C30,不一样
    2006-05-27 11:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于框架结构地下室采用砖砌地下室挡土墙

我们这里经济不富裕,框架房屋有地下室且丰水期地下水位也较深时(低于地下室地坪好几米),常采用砖砌墙体作为地下室的挡土墙,墙高一半处加一道圈梁(370X240),边框架柱间墙中部设构造柱(构造柱宽370、高同墙厚,纵筋上端锚入框架梁内,下端锚入墙体条基内),墙厚一般为370mm(H<3.0M),490mm(3.0M<H<3.6M)。请问这样做可以吗?虽然我验算怎么也不够,但好几幢已建成六七年的框架结构砖砌挡土墙地下室房屋现仍在完好使用。现有一工程也是这样,但图审不同意这样做,而甲方却坚决不愿采用钢筋混凝土挡土墙,认为造价太高。我真是郁闷!请问我该怎么办?各位结构高手帮我想想办法吧!

回帖成功

经验值 +10