土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 湖南给排水工程师中级职称考试规范判断题求解

湖南给排水工程师中级职称考试规范判断题求解

发布于:2006-05-27 16:42:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范判断题(共12题,每题5分,共60分)
某商住楼,座落在某市中心两马路交汇的东南角.总建筑面积40000m2,地上26层,地下1层,总建筑面积(地上层)98m.地上1~4层为商业用房,5~26层为商品房住宅,地下层为车库、水池泵房、及设备用房。一层设有消防控制室,楼内设有消防电梯。第26层楼面标高为84.00m。采用城市市政供水网作为本栋的供水水源。城市供水管网所在本栋处的水压在0.3MPa左右。
某设计单位承担该工程的设计任务,设计图纸已经完成。其中,建筑给水排水专业对该建筑的室内给水、排水及消防系统作了设计。现根据以下各系统设计的描述,按照有关规范其他要求,纠正其错误之处,说明该错误的原因,并提出其纠正的依据。
1 给水系统
1.1从市政给水管道引一根专线至本大楼作为供水水源。
1.2在地下室设有生活、消防共用储水池一座。总容积为本栋大楼的最高日用水量的20%+按规范计算确定的消防水量。
1.3大楼供水分为两个供水区:低区,地下室至4层,直接由城市管网供水;高区,5~26层,由地下室加压泵站与屋顶高位水箱联合供水。
1.4屋顶设有生活、消防水箱一座,有效容积60m3,其中消防用水量18m3。水箱底标高为92.1m。
2 排水系统
2.1一层餐厅、厨房污水直接排入城市下水道。
2.2高层住宅卫生间排水立管经管道井穿过商业用房1~4层直接排入室外检查井。在立管上接入第三层的商场冷藏库房的地面排水。
2.3建筑物内各层的排水管道上设有环行通气管,并设有主通气立管或副通气立管。
2.4地下室设有集水井,集水井有效容积为最大一台污水泵4min的出水量,且污水泵每小时启动次数为8次。
3 消防系统
3.1本大楼为一类建筑,室内设置消火栓系统。消火栓用水量 室内30l/s 室外30l/s;每根竖管最小流量为15l/s;每支水枪流量为5l/s计。
3.2在地下车库、1~4层商业用房设有自动喷水灭火系统。
3.3地下室设有消防储水池,储水池总容积包括室内、室外、及自动喷水系统用水量之和为512m3。
3.4地下室设有专用消防水泵,其中,消火栓消防泵2台,1用1备;自动喷水系统2台,1用1备;从消防泵站设一条专用管线直接连接室内消火栓系统.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lj971
    lj971 沙发
    2005年的专业实务考试题.
    2006-05-29 22:38:29

    回复 举报
    赞同0
  • lj971
    lj971 板凳
    我的意见:
    1.1由于自来水公司开口费很高,引一根专线到大楼作为供水水源也没错,不就是加大点消防水池的容积嘛,小巫见大巫.
    1.2在地下室设生活\消防共用水池在水池不是很大的情况下也可以,在水泵吸水管上采取措施就可以了!
    2.2我认为5~26层排水单独接出,1~4层单独接出,合用通气立管。
    2.3 5~26层住宅不设环形通气管,1~4层根据具体情况设置环形通气管,接入专用通气立管。
    2.4 集水井容积为最大一台泵5min的出水量,且每小时启动次数为6次。
    2006-05-29 00:27:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带低水箱的蹲便器一定要采用带水封的蹲便器吗?

带低水箱的蹲便器一定要采用带水封的蹲便器吗?图集99S304中是带水封的,但其要做二步台阶.不知道不带水封的低水箱式蹲便器有没有,可不可冲干净?在此先谢谢各位了.

回帖成功

经验值 +10