把20m的预应力砼空心板直接改成18m的,预应力钢绞线直接在直线段减少2m,张拉力不变;截面配筋形式和原20m一样,这样可以吗?有没有计算过的或者做过类似的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hyalei
    hyalei 沙发
    安全起见还是要重新计算一下,因为很可能回导致不能满足D62-7.1.5条不能满足
    2011-07-19 10:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • chrisglay
    chrisglay 板凳
    之前改过18.3米的,最好是重新计算下!
    2011-07-19 08:48:19