土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】35kV常规变电站10kV线路电压不平衡,求分析

【讨论】35kV常规变电站10kV线路电压不平衡,求分析

发布于:2011-07-18 15:36:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dypeidianban
    dypeidianban 沙发
    我们局最近几年经常发生10kV线路三相电压不平衡的问题,经过查找大部分是应为一相导线断线但未接地造成的。10kV配网因为谐振造成三相不平衡的情况很少。
    如果1条10kV线路三相不平衡的情况经常发生,可以考虑高压开关柜内避雷器是否有放电问题。
    2011-09-06 07:59:06

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    是有设备绝缘不好引起的
    2011-07-21 17:25:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表读数跟实际用电少了3倍

电度表读数跟实际用电少了3倍是电流互感器2次线错了吗

回帖成功

经验值 +10