请教个问题
对于空调工况热泵特别是两器都是和水换热
热泵系统一般设计
制冷时
蒸发 顺流or逆流
冷凝器 顺流or逆流
制热时候正相反
如何兼顾利弊的?
是这么个矛盾
热泵制冷时候都是逆流的话
制热时候肯定都是顺流了
那短板就是制热时候的冷凝器
面积小于制热时候的蒸发器
制热时候又都是顺流。
不过文献说佛量制热是制冷的60%
制热时候佛流量小一些

标准通常是如何设计的?
蒸发器冷凝器都是和水换热的这种形式
采用顺流还是逆流

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wyd0818
    wyd0818 沙发
    我想厂家保证制冷为逆流,也可能出于成本考虑,因为如果制冷改为顺流的话,换热器就要加大。
    另外,一般情况下,如果能保证制冷时的性能指标,一般制热的性能指标也能达到,因为制热量本身就比制冷量大,能效比制热时理论就比制冷时高。
    我想,成本的因素是更重要的原因。
    2011-08-02 16:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    可现在貌似大多数厂家都是保证制冷
    以制冷最优化为宜
    即两器都是制冷时候逆流

    制热时候顺流特别是我提到的短板不以考虑

    可能的原因为制冷是硬性指标,不达标非常痛苦
    制热量本身就高,短板不予考虑了

    但从机器本身综合性能最优来说我认为这样做不是最好的
    2011-07-28 16:22:28

    回复 举报
    赞同0