土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 水冷式热泵冷水机两器采用顺流还是逆流

水冷式热泵冷水机两器采用顺流还是逆流

发布于:2011-07-25 10:34:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请教个问题
对于空调工况热泵特别是两器都是和水换热
热泵系统一般设计
制冷时
蒸发 顺流or逆流
冷凝器 顺流or逆流
制热时候正相反
如何兼顾利弊的?
是这么个矛盾
热泵制冷时候都是逆流的话
制热时候肯定都是顺流了
那短板就是制热时候的冷凝器
面积小于制热时候的蒸发器
制热时候又都是顺流。
不过文献说佛量制热是制冷的60%
制热时候佛流量小一些

标准通常是如何设计的?
蒸发器冷凝器都是和水换热的这种形式
采用顺流还是逆流

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    可现在貌似大多数厂家都是保证制冷
    以制冷最优化为宜
    即两器都是制冷时候逆流

    制热时候顺流特别是我提到的短板不以考虑

    可能的原因为制冷是硬性指标,不达标非常痛苦
    制热量本身就高,短板不予考虑了

    但从机器本身综合性能最优来说我认为这样做不是最好的
    2011-07-28 16:22:28

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳

    咱们的想法一致

    制冷时候蒸发器顺流,冷凝器逆流
    这样一来制热时候
    制热的冷凝器是逆流,虽然面积小于蒸发器但因为逆流弥补了放热量的不足

    [ 本帖最后由 killzx99 于 2011-7-28 16:23 编辑 ]
    2011-07-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急。急,求助蒸发器液位低是什么意思

特灵螺杆冷水机组停机了,显示蒸发器液位低,是什么意思啊?求助各位大侠了

回帖成功

经验值 +10