土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 结构性能检验(转帖)

结构性能检验(转帖)

发布于:2006-06-02 08:47:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]


3-2-1 预制构件
检验的内容、数量及方法如下:
预制构件应按标准图或设计要求的试验参数及检验指标进行结构性能检验。
1.检验内容
钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件进行承载力、挠度和抗裂检验;预应力混凝土构件中的非预应力杆件按钢筋混凝土构件的要求进行检验。对设计成熟、生产数量较少的大型构件,当采取加强材料和制作质量检验的措施时,可仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验;当采取上述措施并有可靠的实践经验时,可不作结构性能检验。
2.检验数量
对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。
3.预制构件结构性能检验方法
(1)预制构件结构性能试验条件应满足下列要求:
1)构件应在0℃以上的温度中进行试验;
2)蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验;
3)构件在试验前应量测其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出;
4)试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。
(2)试验构件的支承方式应符合下列规定:
1)板、梁和桁架等简支构件,试验时应一端采用铰支承,另一端采用滚动支承。铰支承可采用角钢、半圆型钢或焊于钢板上的圆钢,滚动支承可采用圆钢;
2)四边简支或四角简支的双向板,其支承方式应保证支承处构件能自由转动,支承面可以相对水平移动;
3)当试验的构件承受较大集中力或支座反力时,应对支承部分进行局部受压承载力验算;
4)构件与支承面应紧密接触;钢垫板与构件、钢垫板与支墩间,宜铺砂浆垫平;
5)构件支承的中心线位置应符合标准图或设计的要求。
(3)试验构件的荷载布置应符合下列规定:
1)构件的试验荷载布置应符合标准图或设计的要求;
2)当试验荷载布置不能完全与标准图或设计的要求相符时,应按荷载效应等效的原则换算,即使控制截面上的内力值相等,但应考虑荷载布置改变后对构件其他部位的不利影响。
(4)加载方法应根据标准图或设计的加载要求、构件类型及设备条件等进行选择。当按不同形式荷载组合进行加载试验(包括均布荷载、集中荷载、水平荷载和竖向荷载等)时,各种荷载应按比例增加。
1)荷重块加载。荷重块加载适用于均布加载试验。荷重块应按区格成垛堆放,垛与垛之间的间隙不宜小于50mm。
2)千斤顶加载。千斤顶加载适用于集中加载试验。千斤顶加载时,可采用分配梁系统实现多点集中加载。千斤顶的加载值宜采用荷载传感器量测,也可采用油压表量测。
3)梁或桁架可采用水平对顶加载方法,此时构件应垫平且不应妨碍构件在水平方向的位移。梁也可采用竖直对顶的加载方法。
4)当屋架仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验时,可将两榀屋架并列,安放屋面板后进行加载试验。
(5)构件应分级加载。当荷载小于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的20%;当荷载大于荷载标准值时,每级荷载不应大于荷载标准值的10%;当荷载接近抗裂检验荷载值时,每级荷载不应大于荷载标准值的5%;当荷载接近承载力检验荷载值时,每级荷载不应大于承载力检验荷载设计值的5%。
对仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验的构件应分级卸载。
作用在构件上的试验设备重量及构件自重应作为第一次加载的一部分。
注:构件在试验前,宜进行预压,以检查试验装置的工作是否正常,同时应防止构件因预压而产生裂缝。
(6)每级加载完成后,应持续10~15min;在荷载标准值作用下,应持续30min。在持续时间内,应观察裂缝的出现和开展,以及钢筋有无滑移等;在持续时间结束时,应观察并记录各项读数。
(7)对构件进行承载力检验时,应加载至构件出现表3-22所列承载能力极限状态的检验标志。当在规定的荷载持续时间内出现上述检验标志之一时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其承载力检验荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现上述检验标志之一时,应取本级荷值作为其承载力检验荷载实测值。
注:当受压构件采用试验机或千斤顶加载时,承载力检验荷载实测值应取构件直至破坏的整个试验过程中所达到的最大荷载值。
构件的承载力检验系数允许值 表3-32
受力情况 达到承载能力极限状态的检验标志 (ra)
轴心受拉、偏心受拉、受弯、大偏心受压 受拉主筋处的最大裂缝宽度达到1.5mm,或挠度达到跨度的1/50 热轧钢筋 1.20
钢丝、钢绞线、热处理钢筋 1.35
受压区混凝土破坏 热轧钢筋 1.30
钢丝、钢绞线、热处理钢筋 1.45
受拉主筋拉断 1.50
受弯构件的受剪 腹部斜裂缝达到1.5mm,或斜裂缝末端受压混凝土剪压破坏 1.40
沿斜截面混凝土斜压破坏,受拉主筋在端部滑脱或其他锚固破坏 1.55
轴心受压、小偏心受压 混凝土受压破坏 1.50
注:热轧钢筋系指HPB235级、HRB335级、HRB400级和RRB400级钢筋。
(8)构件挠度可用百分表、位移传感器、水平仪等进行观测。接近破坏阶段的挠度,可用水平仪或拉线、钢尺等测量。
试验时,应量测构件跨中位移和支座沉陷。对宽度较大的构件,应在每一量测载面的两边或两肋布置测点,并取其量测结果的平均值作为该处的位移。
当试验荷载竖直向下作用时,对水平放置的试件,在各级荷载下的跨中挠度实测值应按下列公式计算:

式中 α0t——全部荷载作用下构件跨中的挠度实测值(mm);
α0q——外加试验荷载作用下构件跨中的挠度实测值(mm);
α0g——构件自重及加荷设备重产生的跨中挠度值(mm);
γ0m——外加试验荷载作用下构件跨中的位移实测值(mm);
γ0L、γ0r——外加试验荷载作用下构件左、右端支座沉陷位移的实测值(mm);
Mg——构件自重和加荷设备重产生的跨中弯矩值(kN·m);
Mb——从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中弯矩值(kN·m);
α0b——从外加试验荷载开始至构件出现裂缝的前一级荷载为止的外加荷载产生的跨中挠度实测值(mm)。
(9)当采用等效集中力加载模拟均布荷载进行试验时,挠度实测值应乘以修正系数ψ。当采用三分点加载时ψ可取为0.98;当采用其他形式集中力加载时,ψ应经计算确定。
(10)试验中裂缝的观测应符合下列规定:
1)观察裂缝出现可采用放大镜。若试验中未能及时观察到正截面裂缝的出现,可取荷载一挠度曲线上的转折点(曲线第一弯转段两端点切线的交点)的荷载值作为构件的开裂荷载实测值;
2)构件抗裂检验中,当在规定的荷载持续时间内出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为其开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后出现裂缝时,应取本级荷载值作为其开裂荷载实测值;
3)裂缝宽度可采用精度为0.05mm的刻度放大镜等仪器进行观测;
4)对正截面裂缝,应量测受拉主筋处的最大裂缝宽度;对斜截面裂缝,应量测腹部斜裂缝的最大裂缝宽度。确定受弯构件受拉主筋处的裂缝宽度时,应在构件侧面量测。
(11)试验时必须注意下列安全事项:
1)试验的加荷设备、支架、支墩等,应有足够的承载力安全储备;
2)对屋架等大型构件进行加载试验时,必须根据设计要求设置侧向支承,以防止构件受力后产生侧向弯曲和倾倒;侧向支承应不妨碍构件在其平面内的位移;
3)试验过程中应注意人身和仪表安全;为了防止构件破坏时试验设备及构件坍落,应采取安全措施(如在试验构件下面设置防护支承等)。
(12)构件试验报告应符合下列要求:
1)试验报告应包括试验背景、试验方案、试验记录、检验结论等内容,不得漏项缺检;
2)试验报告中的原始数据和观察记录必须真实、准确,不得任意涂抹篡改;
3)试验报告宜在试验现场完成,及时审核、签字、盖章,并登记归档。

这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

检测数据处理的基础知识(转帖)

误差及相关概念 → 真实值与标准值  误差是测量值与真实结果之间的差异,要想知道误差的大小,必须知道真实的结果,这个真实的值,我们称之“真值”。   1. 真实值  从理论上说,样品中某一组分的含量必然有一个客观存在的真实数值,称之为“真实值”或“真值”。用“μ”表示。但实际上,对于客观存在的真值,人们不可能精确的知道,只能随着测量技术的不断进步而逐渐接近真值。实际工作中,往往用“标准值”代替“真值”。

回帖成功

经验值 +10