零基础学地暖
4.02 万条内容 · 138 人订阅
阅读下一篇
这是我做地暖设计的"实况",呵呵包括遇到的很多问题,现场解决的哦我的联系方式:ananhaosha@163.com转载请保持资料的完整性.版权所有哦.......注意:第16楼有播放器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句首先知道了制冷量和翅片参数后,要计算一些基本的数据,如排热量,肋化系数,单位管长翅片面积什么的。()
不过关键就是传热系数计算。
大概说说吧。
传热系数可分为2部分计算,1.管内有相变的对流换热可以用shah的修正公式来计算。
2.管外翅片侧换热系数可以参考一些文献的计算方法。
然后利用迭代计算就可以了。
具体要在这里说清楚,也有点困难。
要是大概计算的话针对R22就可以用冷量x1.1255/32.5
针对R407C冷量x1.2256/32.5就可以了。计算出来的是管外翅片的表面积。
回复 举报
确定冷凝面积,关键先要确定处热负荷,
冷凝器的热负荷Q=制冷量+压缩机功率
简化的面积计算公式为:S=Q/(t*k)
其中t为冷凝器的传热温差,对于空冷冷凝器一般取10°,k为冷凝器的传热系数,对于普通的空冷翅片管式一般为25~30w/m2°
十分简单,没有什么核心技术问题。
鄙视那些技术保守的家伙。
问一下知冷知热,你提供的K值对应的片距是多少?
能否提供蒸发器(光管平片),片距4mm(-5℃),6mm(-25℃),9mm(-38℃)的K值.
回复 举报