【请教】新压缩机的疑难杂症,请高手解答

发布于:2011-07-28 18:14:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷柜115V/60HZ,7CM3排量低背压风量压缩机,采用毛细管节流。刚加进冷媒的时候,平衡压力为0.5MPA左右。32度环境条件下开机运行,冷柜箱内温度为27度时低压0.08MPA,高压1.3MPA。冷柜箱内温度降到4度时,低压0.05MPA,高压1.0MPA。压缩机停机5分钟后,压缩机平衡压力为0.4MPA,开机可以正常启动。但是,下面的事情让我不知道怎么解决了---------:
打开冷柜箱门,让箱内温度回升到25度左右,此时平衡压力0.65MPA,开机压缩机功率很高,几秒钟后保护,此后几分钟后保护器恢复,接着又保护,反正就是一直不能正常启动。但是如果把电源频率调到50HZ,压缩机可以正常启动。。
开始怀疑是单个压缩机问题,后来换了几台新压缩机,还是如此,经过多次测试得出以上规律。。现在想请问:
1、我的系统匹配是否有问题,导致压缩机无法启动,通过什么能知道匹配状况为最佳(平衡压力?高压?低压?)
2、为何60HZ压缩机启动不了,50HZ就可以了?
3、因装配问题,回气管是接在压缩机工艺管上的。有无问题?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chiguang22
    chiguang22 沙发
    好好学习天天向上
    2011-09-13 15:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    1; 首先要确认你的压缩机的来源是进口的还是国产的(在这里我先声名没有扁低国货意思),因为我国的电源频率为50HZ、单相电压为220v;而国外多数国家的电源频率为60HZ、单相电压为110V,如果是进口的知名品牌在国外以经使用了很多了,一定是个成熟产品了,应该没有什么问题;如何是国产的,就有可能是为少数厂家为做出口定单而新开发的,所以技术不一定成熟
    2; 你做实验时所使用的电源,如果用的是变频器加调压器,有可能不行的,在这里很难说明其原因,它的因数较多,见议你用发电机加调压器应该可行。
    2011-08-09 22:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【奇怪】高低压会同步周期性变化问题

-18度冷库,8匹压缩机,风冷冷凝器,3片铝排管,正常运行半年左右,现在温度降不下,只能降到-8度,且不调节膨胀阀情况下高低压周期性等幅变化,高压在17~20公斤,低压在0.5~1.5公斤,在12分钟左右就会变化一次,调节膨胀阀后幅度会跟随变化.现在可以确定1回气过滤器无,回气阀滤网不堵.2膨胀阀已经更换三个,包括TX2丹佛斯,情况相似.3系统最近无堵无泄漏,且刚抽过真空,可以排除系统中有空气.4压缩机吸排气正常.5管道刚用氮气吹过,无杂质和积油.6系统以前制冷均正常,温度可以达到.请教各位版主和师傅