球墨铸铁管裂痕与施工是否有关
我负责的厂区内室外给水工程,使用的球墨铸铁给水管,在试压的时候,压力升到0.4MPa,管道有两处出现轴向裂缝,一处在管中,一处在管插口处。请教高手,这种情况与施工是否有关,还是完全是材料原因?这样的管是否须全部更换,这个工程共有500多米管,大部分位于厂区路面下,路面尚未硬化,硬化时混凝土振捣是否会造成管道再出现裂痕?
发布于
2006-06-07 08:33:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
caitan88
是材料的原因。可对管子作金相组织检测。