土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水管道与采暖管道打架怎么办!
自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?

全部回答(1 )

  • one_dis
    要是用地采暖的话可以把自来水管到敷设在保温板里面,03K404-7 低温热水地板辐射供暖系统施工安装里面有具体做法;
    2006-06-08 22:11:08 来自 PC 评论 举报