请问诸位大虾,超高层的雨水管材一般选用什么好?250米的办公楼,采用离心浇注铸铁管,3层以下采用无缝钢管。但总觉得从施工上很难控制质量。请大家提个建议。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • pbhxx123
    pbhxx123 沙发
    TO 3楼:根据给排水验收规范,雨水管道是要从雨水斗到最低层排出管之间做灌水试验的,两百多米高的楼,灌水后的管道底端静水压力就有20多公斤了。所以在3层以下的雨水管材才采用无缝钢管。
    2006-06-10 13:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水管道不保温会接露吗?

现有一工程,热水(温泉)管道采用薄壁不锈钢管,穿梁处无法保温,但设计人员说不保温会接露,是真的吗?为什么?