请教?高压电容侧熔断器频繁烧的原因

发布于:2006-06-09 13:03:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位高手:现有一35KV中性电不接地的电容补偿柜(户外型) C相电容侧保险频繁出现烧坏的现象(其中有几次是保险暴,事故时间均为雨后)
我自己分析:是由于出现了单相电容对地造成的 ,原因是电容与放电线圈之间的母排绝缘子用的是室内的 ,在正常运行中又出现过放电现象 , 盼解!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    楼主看来还没明白我问防护等级的用意.象这类户外装置,如果是敞开式结构,用了户内绝缘子当然不行,但即使是密封式结构,如果没有防凝露装置,坏的机会还是很大.
    楼主对第三次的现象有疑惑,其实这是熔断器安装时那个绝缘套没拧紧,与闪络没关系.
    2006-06-15 16:36:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhuirileiwens
    zhuirileiwens 板凳
    楼上所说的有道理,我也这么想的 。 各位高手有没有遇到过类似的情况
    2006-06-13 11:26:13

    回复 举报
    赞同0