土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教?高压电容侧熔断器频繁烧的原因

请教?高压电容侧熔断器频繁烧的原因

发布于:2006-06-09 13:03:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教各位高手:现有一35KV中性电不接地的电容补偿柜(户外型) C相电容侧保险频繁出现烧坏的现象(其中有几次是保险暴,事故时间均为雨后)
我自己分析:是由于出现了单相电容对地造成的 ,原因是电容与放电线圈之间的母排绝缘子用的是室内的 ,在正常运行中又出现过放电现象 , 盼解!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuirileiwens
    zhuirileiwens 沙发
    楼上所说的有道理,我也这么想的 。 各位高手有没有遇到过类似的情况
    2006-06-13 11:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhuirileiwens
    zhuirileiwens 板凳
    5楼说的测一下,正常情况下测意义不大,在雨中的绝缘又不一样了,但要在那么潮的环境下测的条件不够。
    2006-06-12 17:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

750kV输电线路组塔导则

与大家分享

回帖成功

经验值 +10