土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 双母线段的10kV并网

双母线段的10kV并网

发布于:2011-08-09 17:35:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
余热项目并网常规是并到原厂区的10kV母线段,原厂区的10kV一般也只是单母线,并网处理是余热电站处有一面出线柜与并网段的一面并网柜,现在并网的10kV是双母,10kV并网与之前有什么区别?是否只是在并网柜内多了一个隔离开关连到双母线的另一母线上?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    发电机并到双母线上,会有两个母线侧隔离开关(1QS、2QS)。如图。记住,同期点取电压的时候,不能直接取母线电压,必须取双母线通过母线侧隔离开关切换后的电压。

    1.JPG
    2012-01-17 10:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    原厂区的10kV一般也只是单母线
    2012-01-17 09:46:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多