【求解】35kv单芯电缆线路的中间接头击穿爆掉

发布于:2011-08-12 13:03:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
项目情况简介:将原架空线的一部分切改为电缆,电缆型号:YJY63-26/35-1*400,单芯单根电缆长度1600m。由于原先从变电站间隔引出的是YJV-1*300的无铠装电缆,造成两电缆的截面不同,且一侧有铠装,一侧没有铠装。在做中间接头的时候,没有将有铠装电缆的铠装层接地。投入运行一段时候后,发生雷击,中间接头两相击穿爆掉。(注:铠装电缆另一侧上铁塔,且装有避雷器,铠装层直接接地。)
初步分析:此次事故的主要原因是铠装电缆没有两端都接地,雷击过电压造成没有接地的一侧绝缘击穿。
请教:1、分析此次事故的原因。
2、中间接头的工艺,一头大一头小,一侧有铠一侧无铠的处理方法?(如暂时没法更换成同一型号的电缆)
3、35KV单芯电缆的接地规范

[ 本帖最后由 changwei214 于 2011-8-12 13:09 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • changwei214
    changwei214 沙发
    感谢楼上两位的解析,确实是爆掉那端的铠装没有好好处理。排除制作工艺的问题,还是想请教,从中间接头的地方把铠装的接地引出来,这样的做法是否可行?(中间接头处直埋)
    是不是非得有必要将无铠的那一段电缆换掉?
    2011-08-12 21:02:12