土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼前第一个污水检查井到化粪池的距离

楼前第一个污水检查井到化粪池的距离

发布于:2006-06-15 18:08:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计中,经常遇到这样一个问题,从楼前第一个污水检查井到化粪池的距离到底多少合适!100米还是50米?
有些甲方为了省钱要求尽量用容积大的化粪池,距离往往很大,查规范也没发现很明确的要求。
还有坡度到底多少合适?规范规定DN200是0.4%,是不是小了些,大家一般用到多少?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • f-121381
    f-121381 沙发
    谢谢各位,这个问题我基本上明白了
    2006-09-03 11:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • 潇湘水云
    潇湘水云 板凳
    根据《室外排水设计规范》GB50014-2006,4.2.10条: 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度,宜按本规范表4.2.10的规定取值。
    表4.2.10 最小管径与相应最小设计坡度
    管 道类 别 最小管径(mm) 相应最小设计坡度
    污水管 300 塑料管0.002,其他管0.003
    雨水管和合流管 300 塑料管0.002,其他管0.003
    雨水口连接管 200 0.01
    压力输泥管 150 -
    重力输泥管 200 0.01


    DN200标准坡度为0.004。室外最小管径应为DN300。第一个污水检查井到化粪池的距离规范没有明确的要求,有些小区附近有城市污水处理厂,还可取消化粪池。
    2006-07-24 20:58:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

镀锌钢管最高可以承受多大的压力。。。。。。。?

镀锌钢管最高可以承受多大的压力?谁有这方面的资料共享?谢谢!

回帖成功

经验值 +10