土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求助】35kV变电站10kV侧是否可以用环网柜?

【求助】35kV变电站10kV侧是否可以用环网柜?

发布于:2011-08-17 10:05:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在在做一个35kV变电站,是用户变,电压等级是35kV/10kV,我设计的时候,是35kV变电站本体10kV采用中置柜,下一级配电所内采用10kV环网柜与10kV变压器连接。
用户希望35kV变电站本体10kV侧开关柜选用断路器环网柜,下一级配电所10kV开关设备取消,直接由35kV变电站本体10kV侧开关柜连接到10kV变压器。
用户的要求是否可行?配电所内高压设备是否可以取消?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • canyoucallme
    canyoucallme 沙发
    最后决定采用中置柜,还是中置柜稳妥一点,沙发说的也有道理,打算在主变高压侧建议加隔离开关
    2011-08-25 09:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站系统图识图请教

门外汉,请教这个中1,2,3,4,5是什么东西,有什么用?[ 本帖最后由 unrains 于 2011-8-16 16:03 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10