土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 利用市政压力的喷淋,需要注意那些问题,怎么做才好.

利用市政压力的喷淋,需要注意那些问题,怎么做才好.

发布于:2006-06-18 12:56:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一栋2层建筑,底层是农贸市场(9000平方米),2层是办公(1000平方米_.消防局的说2层要喷淋.我真的找不到是那条规范里说需要设置喷淋的.消防局的说可以直喷,我想请教大家一下,我是从室外消防环管引水,还是从市政引水好了,从室外环管引水,可保证2路进水.可那流量太大.室外30L 喷淋10L 室内15L.那室外要用200的管.从市政接,就只能一路进水.直喷需要注意那些问题的啊.他和那个局部喷淋有什么关系?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    市政一路进水+泵做喷淋,没有消防队的文件我绝对不做的.
    2006-06-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • xieguifeng
    xieguifeng 板凳
    这个和局部消防一样的吗? 那喷头不是要快速响应喷头,要按中级危险I来做?
    2006-06-18 22:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:减压阀的设置问题

我是一名大三的学生,正在做课程设计.一栋24层高的机关办公楼.市政管网压力34米水柱.我想问一下减压阀应该设怎么设,设在哪一层? 谢谢高手指教.