土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 头晕,记不清哪种测量过热度的方法是正确的?

头晕,记不清哪种测量过热度的方法是正确的?

发布于:2011-08-21 21:53:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
记得是:过热度=感温包前所测的温度——低压值在压力表上对应的温度。
就是这个低压值一下子确定不下来,是在膨胀阀后测的压力值还是在蒸发器出气口所测的压力值?
在坛里也找了,说过热度=压缩机的吸气温度-制冷剂在蒸发器中的蒸发温度。那压力值就是在蒸发器出口所测的了!!!
不知我讲的对不对?敬请各位童鞋拍砖啊……
20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

20110821_30646dbfefe68cfabd35qOX6usHfuaXb.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    蒸发压力测量点
    如果系统小,管路短,蒸发器前后压降不多,那么蒸发器进口或出口的位置都可以测量(这也就是系统采用内平衡膨胀阀的原因),不过由于一般蒸发器进口处也没有工艺管接口,没办法接表,所以大多数情况下也就是在蒸发器出口(压缩机回气管)处接表测量
    如系统较大,前后管路压力损失明显,那么蒸发压力测量就应该在蒸发器出口,或者说应该在外平衡膨胀阀的外平衡管接入点
    2011-09-10 22:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    其实外平衡管连接处就可以表示其过热度。
    2011-09-03 09:22:03

    回复 举报
    赞同0