请问各位大虾,二类裙房是否按二类高层设置自喷系统?
请问各位大虾,二类裙房是否按二类高层设置自喷系统?
《高规》中规定一类裙房按一类高层设置自喷系统,但没有规定二类裙房设置自喷系统的范围,二类裙房是否按二类高层设置自喷系统,还是按《建规》设置自喷系统。此外,二类裙房消火栓给水是否可以不采用临时高压系统,直接采用市政管网供水,供水量按《建规》?
发布于
2003-06-08 23:57:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
koala
先谢过mesgi,那么二类裙房也应按二类高层设置自喷系统,无论面积大小,只要是商业用房就要设喷淋系统喽,可建规中商场单层面积3000,总面积9000才要设,但确实二类裙房没有象一类裙房那样被强调按一类高层设置自喷系统,那是高规对二类裙房的疏忽吗?应如何考虑,请教大家!!
2003-06-10 20:52:10
来自 PC
评论
举报
mesgi
不能按建规规定,须按高规设计。
反正高区都要采用临时高压,何必冒险呢。你这样不是需要两套独立的消防管网吗?我想还是整栋楼用一个系统比较好。采用临时高压。
2003-06-10 17:51:10