Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、4号梁铰接后刚度减小,故分配的荷载减小,跨中弯矩减小是正常的;
3、4号梁设为两端铰接是错误的,在1号梁处为边支座,设为铰支是可以的,在6号梁处为中支座,不应该设为铰接,既不符合实际也不合理。仅在1号梁处设铰接既符合实际,也可相对减少分配到4号梁上的荷载,从而解决2号梁超筋的问题;
4、有空看看老庄的力流原理,对你解决此类问题会很有帮助的。
回复 举报