请问:喷淋系统的高位水箱如果不采用稳压泵,那高位水箱与喷淋管网的最不利点的垂直距离要多大呢??
发布于
2006-06-26 12:00:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jingtaopeng97
查查规范,对与消火栓要求是栓口压力不小于7米,那么你就从栓口处加上7米,再加0.5米(管损)就知道了水箱消防水位最小标高了。